Oui, c'est pour du R404A mais les températures de condensation sont très proches sur du R22 et ses fluides de substitution.
Pour la HP flottante : peu importe. Boostherm neutralise le condenseur à air en coupant l'alimentation ou le signal du / des ventilateurs et se charge de condenser le fluide lors du fonctionnement en "mode condenseur à eau" (quand la température de l'eau mesurée à l'entrée de l'échangeur du récupérateur est suffisament basse pour condenser dans de bonnes conditions).
"Chaleureusement", Boostherm.

Message édité par : Boostherm / 09-10-2013 23:22