website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me sur centrale


Posté : 10-10-2013 07:55 icone du post

Bonjour à tous,

Citation : martel17
marc si mon fonctionnement est trop bas comment je fait pour le régler ?

Peut-être devrais-tu commencer par contrôler que .... ca ne soit pas 1 compresseur ( sur les 4 de ta centrale ) qui serait règlé trop bas en bp!?

En effet, pour garder une concordance avec les valeurs que tu nous donne, admettons que tu aies .... 3 compresseurs travaillant ( par exemple ) à 5b/16,2b ... et que le quatrième soit ( lui ) règlé à 4,5b/16.2b!
Bref, quand ce compresseur-là se met en service, il entraîne toute l'installation en-dessous du seuil acceptable par ton chien de garde, et donc => ca bascule en mode dégradé!!

Autre solution : L'utilisation de cette centrale a été mal conçue dès le départ!!
Mais là, c'est une autre histoire.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7245&forum=149