Posté : 10-10-2013 07:55
Bonjour à tous,
Citation : martel17
marc si mon fonctionnement est trop bas comment je fait pour le régler ?
Peut-être devrais-tu commencer par contrôler que .... ca ne soit pas 1 compresseur ( sur les 4 de ta centrale ) qui serait règlé trop bas en bp!?
En effet, pour garder une concordance avec les valeurs que tu nous donne, admettons que tu aies .... 3 compresseurs travaillant ( par exemple ) à 5b/16,2b ... et que le quatrième soit ( lui ) règlé à 4,5b/16.2b!
Bref, quand ce compresseur-là se met en service, il entraîne toute l'installation en-dessous du seuil acceptable par ton chien de garde, et donc => ca bascule en mode dégradé!!
Autre solution : L'utilisation de cette centrale a été mal conçue dès le départ!!
Mais là, c'est une autre histoire.
@+
Au choix: