Posté : 10-10-2013 21:40
Bonsoir a tous
bon aller je vais prendre le temps de répondre entre deux devis (oui je sais il est tard et je suis encore au bureau, mais que voulez-vous quand on aime on ne compte pas)
Comme vous la fait remarquer frigopath, les pressostat d'encadrement s'enclenche que si il y a une elevation de pression que se soit du coté bp comme du coté hp...
prenons un exemple, pour raison x ou y votre automate de centrale n'est plus alimenté (disjonction par exemple) la centrale se met a l'arrêt, donc plus de production de froid, donc elevation des temperatures des enceintes a refroidir, donc client pas content
quand la centrale est a l'arrêt vous avez une élevation de votre pression d'evaporation, donc vous reglez votre pressostat d'encadrement bp a un certains seuil (en fonction de plusieurs paramètres), arriver a cette pression voulu, vous enclencher une temporisation de demarage, qui après écoulement de celle-ci enclenchera vos compresseurs en mode pressostatique.
la tempo est faite pour eviter d'enclencher vos compresseurs de facon intempestive (en cas de régulation de centrale par exemple)...
Ai je été claire??????
@+