Posté : 12-10-2013 20:32 icone du post

re,

vous avez été à quelle école pour travailler de la sorte et pour ne pas savoir interpréter des mesures?

et surtout aussi ne pas savoir quelles mesures prendre et nous donner ?

vraiment......

bon, je vais pas creuser et faire simple: manque de FF.

normalement, pour essayer d'établir un diagnostique, il y a quelques mesures à prendre:

la T° HP avec son ambiant et le SR.
la T° BP avec son ambiant et la SC.

autre chose: vu que tu n'as pas l'air de maîtriser les bases!!

ton test en shuntant la BP tu fais cela sur quelle type d'install?? avec un arrêt par pump down ou pas?
si tu as une VEM (pour l'arrêt) est-ce que tu l'ouvres pour faire le test ou pas??

à+, AVEC DES DETAILS