Posté : 13-10-2013 00:28
bonjour,
bon comme mimifrigo, avec les détails complémentaires on peut penser à un bouchon de glace.
ta BP chute et vu que tu n'as pas de FF à condenser , ta HP ne monte pas.
bien sûr en plus de remplacer le déshy, n'oublies pas de tirer au vide LONGtemps et en cassant celui-ci à plusieurs reprises
maintenant, tu serais plus méthodique dans ton travail, tu tournerais moins en rond
savoir s'il y a une fuite ou pas peut être déterminé quand on récupère son FF en le pesant, et si bien sûr tu avais chargé en pesant.
ce qui peut parfois sembler être une perte de temps apparaît très vite comme bénéfique par la suite.
le respect des règles de l'art
et avoir l'outillage aussi!!
cela fait plus de 6 ans que tu es dans le froid, je suppose que je ne t'apprend rien
ce n'est pas tes questions qui sont ridicules
c'est le peu de détails que tu nous donnes qui énerve
tu dois savoir après ces années dans le métier les questions qui sont à poser pour avancer dans la recherche de panne.
et donc tu dois comprendre que ta question de départ n'en est pas une
j'espère que tu as une balance? une bouteille de récup aussi ?
ou tu travailles encore à l'ancienne? en lachant tout dans l'athmosphère
bon à+