Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me sur centrale
Posté : 13-10-2013 00:55
bonsoir a tous
martel en règle général le réglage pour du r404 est de 5 bars pour le pressostat et 7 minutes pour la tempo, maintenant le reglage sera peut être a affiné en fonction de ton instal
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite