Salut rmq et bonne journee a ts
Tu dit que tu as perdu beaucoup en pression entre la veille et le lendemain, ok soit. Mais si tu avait que du ff dans ton instal, c est tt a fait normale que tu ne retrouve pas les memes pressions. La veille tu avait une temperature exterieure de 20 ou 25c...etc et le lendemain tu avait peut etre une temperature largement plus basse, dans ce cas rien d anormal que tes pressions ne soient pas les memes.il ne faut pas te faire avoir par la relation pression temperature.
Tu parle de demarrages intempestifs, n as tu pas justement un probleme d etancheite sur les clapet cp ou sur l evm?
Tes pressions sont basses ( la bp et la hp) il faudra que tu force le fonctionnement de ton groupe ensuite tu prend la SC et le SR.
SC= temperature d evaporation lu au mano et temperature mesurer au bulbe de ton detendeur avec un thermometr.
SR= température de condensation lu au mano et température mesurer avec un thermomètre en sortie de ton condenseur.
Donne nous aussi les temperatures exterieur, interieures. Le deltat sur l air des echangeurs (condenseur et evap).
Sans ces mesures personne ne poura t aider de facon concrete si ce n est speculer sur les causes.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"