Posté : 15-10-2013 20:58 icone du post

Bonjour à tous,

Citation : martel17
merci bcp mars et pr les tempo démarrage cmp tu me conseillerais de les régler a combien ?

Je dirais .... 5 minutes, 2 heures, 15 jours et 6 mois !!
Je plaisante, bien sûr!!

Martel, si mes souvenirs sont bons .... on t'a déjà parlé de ces tempos dans d'autres messages!! Il faudrait ( peut-être ) que tu sois plus attentif, pour ne pas faire répèter 50x la même chose!!

Dans ton cas, le principe de l'étalement des démarrages, c'est surtout pour éviter les trop fortes pointes d'intensité au démarrage. Idémarrage = 4 à 8 fois le Inominal de chaque compresseur.
Tu peux calculer toi-même les charges sur ton réseau électrique. .... D'où l'utilité de temporiser!!

Tu nous parlais d'une tempo de 7 mins ( dans un message précédent ) .... qu'en est-il des autres tempos??

Donnes-nous des infos, plutôt que de nous faire parler dans le vide!! A défaut, avec 20 frigoristes, tu pourrais avoir 20 temporisations différentes!!

@+