website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?®me sur centrale


Posté : 15-10-2013 21:51 icone du post

Bonsoir l'artiste
Écoute cher martel, le but c' est pas te donner la réponse mais que tu te pose un instant et réfléchir tranquillement .
Que penses tu si tes compresseurs démarrent tous à -10°c?ca va tourner 30 sec puis tous s'éteindre , comment veux tu alors que ton fluide circule tranquillement et monte en pression ?
Maintenant que penses tu du temps que doit tourner un compresseur?
Si t'as pas d'idée à l'école on t'apprend des anti cour cycle de 6 minutes afin de limiter à 10 démarrages par heures le fonctionnement des compresseurs, en Gms ou centrale tu verras tous un temps de temps réglé et à la sauce de chaque technicien et en fonction du site.
Il faut savoir si la demande est intensive à un moment donnée ou régulière sur la journée .
Donc si tu commence par régler une tempo de 30 s tu verras démarrer tes CP et couper rapidement ,si tu passes à 1 minute mieux mais pas forcément l'idéal.
Bref vu le temps que tu passera dépanner prend le temps d'observer te former tous seul.
On peut te donner une réponse toute cuite mais ça te servira jamais à comprendre.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7245&forum=149