website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » hygrom?®trie /delta T


Posté : 17-10-2013 19:36 icone du post

J ai mis en service plusieurs CF qui servaient pour la pousse du mycélium (pousse du champignon).

Contrôle hygrométrique par automate, débit d'air adapté au différentes phases de la pousse, températures et HR adaptés a l' identique.
le plus d' une cta avec batterie a eau c'est la variation de debit d'air qu'elle autorise contrairement a un système a détente direct simple.

bien sur un bon frigofere pourrais passer mais il n' aura pas de batterie chaude

Le refroidissement se faisais par une batterie EG avec glycol a -10 (dégivrage très rapide) , le chaud se faisait avec une batterie chaude pris sur réseau chaudière client (l' idée de Xavier est excellente pour le second condenseur)

Ca marchait très bien et ca se reglais malgré tout mieux qu un système en détente direct
bah c'est ça aussi !!!!

Message édité par : chouchen56 / 17-10-2013 19:42


Message édité par : chouchen56 / 17-10-2013 19:44


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7286&forum=149