Bonjour,

Pour ma part le BP encadrement, je le règle à la température la plus élevée de l'installation.
Je m'explique: ma chambre froide la plus haute en température est à 4°c(par exemple), je réglerai donc mon BP encadrement à 5.5 et 6 bars.

Pour le HP encadrement, je me mets entre 1.5 et 2 bars sous la pression de mes soupapes.

Enfin pour la tempo des compresseurs, comme il est dis plus haut tous dépend du site où tu travailles. Il faut voir ta centrale travailler pour la régler au plus juste.