Salut,

Voici le livre des microface et powerface de liebert avec la télécomande hiromatic G

L'alarme A 26: c'est le temps de fonctionnement qui as dépasser les 32000h programmé par défaut par liebert; il faut aller dans les parametres changer cette horloge, mais cette alarme n'as aucune incidence sur le fonctionnement.

l_Units/Liebert%20Hiross/Controls/Microface%20&%20Hiromatic%20ENG(300301).pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.webmanuals.lennoxeurope.com/out%20of%20production/Close _Control_Units/Liebert%20Hiross/Controls/Microface%20&%20Hiromatic%20ENG(300301 ).pdf


Bonne journée