bonjour,

méfiance avec le R22 et les huiles POE : le risque est la chute de viscosité (2 fois plus de quantité de R22 en solution dans l'huile ester que dans une huile minérale ou alkyl-benzène), et aussi la forte hygroscopicité de l'huile ester (il faut bien tirer au vide et avoir des valeurs proches de 50 ppm)
A voir en fonction des régimes de fonctionnement, mais le risque est le serrage mecanique et/ou la formation d'acides.