Posté : 29-10-2013 23:03 icone du post

Tu mets la ventil en direct et tu régle juste le paramètre Dfr sur le nombre de de dégivrage par 24 heures et le paramètre Dto pour le temps maxi. Si tu es bien sur du dégivrage par ventil.