Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » aide regulateur johnson contr??le mr51
Posté : 29-10-2013 23:03
Tu mets la ventil en direct et tu régle juste le paramètre Dfr sur le nombre de de dégivrage par 24 heures et le paramètre Dto pour le temps maxi. Si tu es bien sur du dégivrage par ventil.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7356&forum=149