Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » HP flottante
Posté : 16-05-2009 12:28 
Salut
déjà la HP flottante permet de réaliser des économies en demi saison et en hiver;la HP flottante sera peu utilisée l'été puisqu'on fonctionnera souvent au régime de sélection de l'installation (par ex -13/+35 si Text été :25°C ou -13/+45 si Text été :+35°C)
lorsque la T° ext diminuera ,alors tu pourras diminuer la T° de condensation mais si le condenseur est dimensionné pour un dT de 10k par ex ,tu ne pourras pas diminuer ta Tk lorsque la T° ext sera à son maximum
Concernant ta question ,il faut que tu fasses le calcul avec le logiciel compresseur et tenant compte de ton énergie de ventilation ;
en demi saison ,lorsque tu baisseras l'HP ,tu diminueras
- ton Taux de compression (diminution de conso elec de tes compresseurs)
- tu diminueras le temps de fonctionnement de ton installation (augmentation de la Qo lorsque la HP baissera)
au final ,la Pa instantanée ,l'énergie (kwh) et la facture (Euros) seront diminuées
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=870&forum=149