Posté : 24-09-2007 21:03 icone du post

d'accord pour la fuite ,on as du givre sur le detendeur ,mais cela ne donne pas du givre jusqu'au compresseur !!!! regarde deja le thermostat ,si il est bien regler ,et ensuite c la suite logique :
horloge
plaque lateral de l'evaporateur voir si ça bypass pas
regarde si c un double ventilos evapo,qu 'ils tournent tout les 2 dans le meme sens ou des fois lorsqu'un est hs ,il est entrainer par l'autre .
electrovanne pas etanche
ou pressostat mal regler si c une regule pressostatique .

voilà ,commence par là deja .
A+ Christ59