Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » trane ERTAB 250


Posté : 18-05-2009 19:45 icone du post

Bonjour à tous

J'ai un défaut sur un trane ertab 250 "défaut niveau haut liquide évaporateur circuit 1"
Le défaut arrive uniquement le week end (probablement moins de charge sur la boucle d'eau)
Ma consigne d'eau est à -6°
Trane me dit que ca peut etre soit:
probléme EXV, probléme flotteur, ou exces de charge.
J'ai du mal à croire que les causes citées ci dessus, décident de planter uniquement le week end.
Avez vous déja eu ce type de pannes sur ce genre de machine?

Nota : réseau hudraulique glycolée alimentant des évapos sur une boucle avec vannes 3 voies, ainsi qu 'un condenseur à eau pour la congel avec vanne pressostatique et sans vanne 3 voies
J' ai redémarré le circuit 2 pour éssai

Merci pour vos réponses
Jérôme