website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - puissance frigo?


Posté : 20-05-2009 04:24 icone du post

Salut à tous,mon problème en 2 mots:je dois remplacer un compresseur sur un déshumidificateur "maison" c.a.d. évapo et condenseur à la suite.Compresseur hors d'age "general electric de 1969 au R 12.
Model D1764
TRIPHASE 380v In 9.25 A
compresseur: semi 2 pistons,60mm d'alésage et 51.5 de course.Je trouve un volume balayé de 25 m3/H
Qu'elle est sa puissance en régime de fonctionnement +5 +30°C
A vos calculette (je trouve 18KW):c'est juste ou je suis à côté de la plaque......
@+ DISCUS..

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=896&forum=149