bonjour tout le monde
j ai recemment fait un retrofit dur centrale r22; vidange remplacement des joints electrovannes remplacement deshy et fluide et c est tout.
tout a bien fonctionné pendant 1,5 mois.
et apres g attrapé des fuites de partout. la premiere sur une prise de pression qui m a vidéé la moitié de l install.
et quelque semaine apres des petites fuites sur tout les detendeurs , vannes,vannes a main,dudgeons............
celui ci a ete realisé au MO29 de gazechim.
sinon au niveau pressioins evap et cond ca pas trop bougé .mais attention sur les veilles install!!!!
d autres fluides existent fix 100...ou passage au r404 mais environ 30% de pertes de puissance.
voila en attendant vos reactions ou experiences sur les retrofit
*@+