salut et bonne jrnee a tous
j ai deja eu un cas similaire sur un groupe eau glacee de la marque CARRIER et idem le defaut etait regulier et uniquement le week end ( groupe eau glacee air/eau) il assure la climatisation dans un hopitale a strasbourg.
la demende etant quasiment nul le dimanche peut de personnels peut de locaux occupes alors le groupe se comporte comme si il etait surpuissant et atteind tres rapidement la T° DE CONSINGE; HORS JUSTEMENT ,POUR EVITER LES COURS CYCLES CARRIER A PREVUE (EN PLUS DE LA TEMPO DE 6 MINUTES) UN TEMPS MINIMALE DE FONCTIONNEMENT DES COMPRESSEURES DE 16 MINUTES SI LA BECANE ARRIVE A T° en dessous des 16 minute elle considere qu il y a un defaut sur l echangeur cote evape.ou bout de 6 rearmement elle se met definitivement en defaut.nous avons mis en place un balon tempon pour palier et depuis plus aucun probleme y a plus d un an et RAS.esperant t avoir ete util. cordialement