Posté : 21-05-2009 15:39
bonjour,
HP trop haut avec BP légèrement trop haut peut être un excès de fluide (dans ce cas tu as un SR trop grand aussi),
condenseur trop petit (ce que tu déments,ok) qui entraîne lui un SR trop petit
et ensuite chercher éventuellement côté commande détendeur.. bulbe mal monté/isolé? qui entraîne un petit SR et petit SC
si tu est sûr de la quantité de fluide à mettre (tes 15kG) ; tenir compte de la remarque très pertinente d'adelclimatisation!! effectivement à la mise en route, la quantité de chaleur à évacuer est peut -être trop importante pour ton système d'où l'HP très haut qui entraîne la BP vers le haut qui entraîne la HP vers le haut
....attendre que tout descend quoi
à+ et:
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 21-05-2009 17:30