bonjour c'est normal qui ne redemarre pas de suite car le couple de demarrage et faible entre demarrage et service il y a une capa de 30uF / 40uF
il faut augmenter le couple de demarrage moteur il faut mettre un relai de tension un condensateur de demarrage et laisser la capa de 40uF entre l'enroulement de service et de demarrage
le moteur vibre et coupe l'enroulement de demarrage n'a pas assez de courant pour partir car les pressions ne sont pas egalisees
2 solutions mettre un relais temporise sur le contacteur avec un retard de 10minutes
ou alors mettre un systeme de demarrage complet CAJ 4519 T ou Z
N'allez pas cherche ailleur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2