Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur rotatif, red?®marre PAS apres 3-5min de coupure. Refroidisseur d'eau
Posté : 22-05-2009 18:13 
bonsoir en fonction du systeme de demarrage choisi meme un scroll peut repartir de suite
ex AJ 5519 peut de couple de demarrage donc c'est fait pour de la clim ou les capillaires sont tres gros donc les pressions s'egalisent tres vite des fois moins d'une minute
le CAJ 5519 a un couple de demarrage plus important on ne tient plus compte de la temporisation
le TAJ 5519 a le couple de demarrage le plus fort car il y a trois moteurs
moi je prendrais la solution de facilite pour vous, mettre un relais tempo l'egalisation des pressions ne depend
pas du temps mais de la grosseur interieure du capillaire et de la pression d'evaporation
le plus facile un telemecanique en serie avec A1 at A2 atttention aux finders
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=895&forum=149