Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » fluctuation hp bp
Posté : 23-05-2009 08:32 
salut si pas solution moi je tenterais de mettre le condenseur dans une autre position car il peut se creer de temps en temps une poche de liquide dans le condenseur donc plus de hp
la bp descend rapidement des que la poche de liquide dans le condenseur se vide ca repart ca fait comme un effet de pompage plus prononce
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2