website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » trane ERTAB 250


Posté : 23-05-2009 17:35 icone du post

Il est possible que ce soit simplement de l'huile qui vient se mettre dans le réservoir du flotteur lorsque la machine fonctionne en faible charge et que le flotteur reste ensuite bloqué vers le haut un certain temps et te donne alors le défaut que tu as. cela m'est déjà arrivé et j'ai du fermer les vannes in et out réservoir flotteur, purger le gaz existant, ouvrir le réservoir flotteur, bien néttoyer, remettre en place le tout et enfin remettre le groupe en route.

bonne chance à toi. [addsig]

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=892&forum=149