bonjoiur si l'eau est a temperature ambiante c'set normal au demarrage environ pendant une heure les pressions HP et bp seront tres elevees (tres grosse demande de froid )
le detendeur est ouvert a fond ,apres quand l'eau dans l'evapo sera autour des 10° ca ira mieux
maintenant si le condenseur est vraiment petit je mettrais un detendeur MOP de zero degres ca existe ou alors
un regulateur de pression d'evaporation regle aux alentous de 0° ce sera un peu plus long a descendre
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2