website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative


Posté : 07-12-2013 04:49 icone du post

Bonjour,

Que l'évaporateur givre, il n'y a rien de choquant à cela ... c'est normal ( rappelons que le givrage de la batterie est provoqué pour pièger les goutelettes d'eau et l'humidité résiduelle sur la batterie froide APRES un dégivrage) cela évité d'envoyer cette eau dans la cf ... et de transformer le sol en patinoire.

Après, vous êtes le seul sur place! Et donc le seul qui pouvez faire la différence entre " du givre " ... et une prise " en glace " résiduelle ( glacequi n'aurait pas été éliminée par le cycle de dégivrage.

Pour que nous puissions donner un avis, il nous faudrait plus de données techniques!! Entre-autre les surchauffes ( évapo et sc totale ), ainsi que les diverses températures ( T° etérieure ambiante, T° de vaporisation, T° ambiantes de la cf, ect ).

relancer les ventilos à + 10°C, effectivement ... il y a un souci!!
Le fait que les ventilos redémarrent trop tôt ( je vous rappele que ce redémarrage peut être dû à une temporisation retard ou une consigne précise ! ) La tempo est certainement à revoir ..
Faites donc un point général sur les différents paramètres de votre régulateur.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7608&forum=149