Bonjour,

fort Voilà une " réponse de normand "!! Nous ne sommes pas extra-lucides... Lorsque je parlais de " paramètres de régulation ", je ne parlais pas uniquement du régulateur, mais aussi des paramètres de vos pressostats.

Et que disent les différents pressostats de cette installation??
Sur chaque compresseur, vous devez avoir un pressostat bp et hp! Le démarrage des compresseurs est certainement temporisé ....

Si la tempo de votre compresseur N°2 ( celui qui reste à l'arrêt ) est trop longue, le compresseur N°1 démarre et peut très bien amener l'installation en dessous de sa consigne de départ!!
Avec ce reglage, votre compresseur N°2 ne démarrera QUE dans une seule configuration : CF en demande ET compresseur N°1 à l'arrêt ( ou en panne )!!

Pour faire le test, coupez volontairement l'alimentation électrique du compresseur N°1 ... et attendez que la cf soit en demande! A la fin de la tempo, le N°2 doit démarrer.
Si pas de démarrage => vous avez effectivementt un gros soucis!! Revoyez vos plans et reglages.
PS: N'oubliez pas de rétablir l'alimentation du compresseur N°1 avant que les produits ne soient décongelés!! ca évitera la perte de marchandise pendant que vous recherchez vos dysfonctionnements.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7599&forum=149