Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative
Posté : 07-12-2013 09:07
salut,
s'ily a du givre en sortie détendeur et directement sur la batterie côté adjacent au distributeur, il y a de grande chance que tu rentres en liquide vapeur dans ton détendeur.
Les causes peuvent être multiples, manque de charge, prédétente, flash gaz....
Il faut vérifier sur plusieurs phases de fonctionnement, en régime stabilisé, à l'enclenchement des ventilos condenseurs, en sortie dég...
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7608&forum=149