salut,

un des outils spécifiques au frigoriste ce sont les manos. Outils qui permettra de vérifier l'étalonnage des transducteurs de pression. A défaut tu arrêtes proprement ta centrale, et tu isole les transducteurs de pression et tu les démontes de facon à ce qu'ils mesurent la pression atmosphérique, la lecture sur le régulateur doit être 0 bar, si ce n'est pas le cas, il faut calibrer la lecture.

quand tu es sûr que tes capteurs sont OK, tu rappelles en nous donnant la surchauffe, le sous refroidissement et les valeurs HP et BP.