bonjour ,
avant toute chose il serait fortement indiqué de poser les manos sur la centrale afin de voir comment se comporte la BP par rapport à la consigne.Ensuite vous vous poserez des questions sur les consignes de régulation de l'automate. Si je peux me permettre , il est vivement indiqué de revenir aux bases lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe.Pour rappel les bases sont le manos et le thermomètre avant de se casser la tête avec des choses compliqués.