Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me sur centrale negative
Posté : 07-12-2013 16:05
Bonjour will,
De temps en temps, j'ai l'impression de ne pas parler français.
C'est bien ce que je disais : " Lorsque je parlais de " paramètres de régulation ", je ne parlais pas uniquement du régulateur, mais aussi des paramètres de vos pressostats. "
En clair, relever les règlages de base, ne pas se contenter des valeurs " théoriques " sur papiers, mais en faisant de VRAIS relevés sur le terrain ( et donc, en sortant les manos, thermomètres et multimètres pour divers relevés ).
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7599&forum=149