Bonjour will,

De temps en temps, j'ai l'impression de ne pas parler français.
C'est bien ce que je disais : " Lorsque je parlais de " paramètres de régulation ", je ne parlais pas uniquement du régulateur, mais aussi des paramètres de vos pressostats. "

En clair, relever les règlages de base, ne pas se contenter des valeurs " théoriques " sur papiers, mais en faisant de VRAIS relevés sur le terrain ( et donc, en sortant les manos, thermomètres et multimètres pour divers relevés ).

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.