Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre froide negative
Posté : 07-12-2013 19:59
salut a tous merci dmarco pour les détailles que je n'ais pas donner, en ce qui concerne la proposition de discus non j'ai vérifier ce paramètre, mais j'ai diagnostiquer la panne qui était comme la si bien proposer frigopath le manque de charge et oui j'ai trouver la fuite au niveau du couver du détendeur et c'est régler encore merci beaucoup les gars a +....Message édité par : compr / 07-12-2013 22:54
Message édité par : compr / 07-12-2013 23:00
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7608&forum=149