website logo
Auteur
avatar
domi71

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » r?®gulation


Posté : 07-12-2013 23:22 icone du post

bonjour ,moi je n'ai pas de préférence ,je m'adapte a tous ,après je pose en fonction du coût d'achat et de l'application,
par expl sur instal basique type tour ref ,je pose du ako (vraiment pas cher )
,pour les install un peu plus complexe type negatif ,je monte de l'eliwell ,du carel ,du dixell , du danfoss(un peu plus cher mais plus de fonctionnalité )
pour les montes maitre/esclave ,je jongle danfoss /eliwell (rapide a programmer en série suffis de copier la prog
pour les monte cf sur panneau ,c'est carel (plus esthétique ,je trouve et en labo sont complètement étanche ,résiste au jet de lavage )
après je pense qu'ils vont tous plus ou moins bien ,ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles ,et leur fiabilité
merci a ceux qui me liront

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5782&forum=149