Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » puissance condenseur
Posté : 13-12-2013 13:57
Citation : gab
salut dmarco,
j'ai une chambre froide positive ,
température de condensation 45°C ,la puissance d'evap vaut 20kw ,la puissance du compreeseur vaut 18kw (temperature d'evaporisation -10°c)
se sont les données que je peux vous fournir
a tte
salut,
effectivement ce serait pas mal de connaître les modéles de ton compresseur, évaporateur, le type de gaz.
a premiére vue ce qui me choque c'est le peu d'écart entre la puissance frigo (évapo) et la puissance absorbée par ce compresseur. A mon avis ce bourrin est au mpoins 1/3 trop puissant pour du -10/45
on attend et a plus