Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » puissance condenseur
Posté : 13-12-2013 16:29
Re
Pour répondre à la question principal, on considère qu'à la sortie du compresseur, le gaz véhiculer contient toute l'énergie récupérer par l'évaporateur plus celle nécessaire à la compression (force motrice donc puissance absorber par le compresseur).
Donc globalement c'est vraie, mais il peut y avoir des variables à prendre en compte comme par exemple le fait que le compresseur soit de type ouvert, dans ce cas ce n'est pas la puissance absorber qui sera prise en compte mais la puissance sur l'arbre qui elle seul sera absorber par le gaz durant la compression.
Bien entendu, cette différence ne sera pas forcément énorme, mais selon la puissance de départ en jeu, cette différence pouvant aller jusqu'à 10/15/20% (rendement du moteur)elle n'est pas négligeable lors de la sélection du condenseur (prix, encombrement etc...)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7635&forum=149