website logo
Auteur
avatar
guitals

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probl?¿me sur centrale negative


Posté : 13-12-2013 19:29 icone du post

bonjour
tout d'abord commence par mettre t consignes en °c c plus simple dans le masque boucle de service parametre Pq choisis °C.
ensuite change le parametre pl 120 max et 60min c bien
Pm 35max et 10min a ajuster si besoin bien sur
Pn choisi 0.5 si c'est en bar ou 3°c
Pour finir vas dans le masque point de consigne, règle ta consigne à -36 (ou comme tu veux mais ne vas pas trop bas sinon tu vas accrocher les secus sur t temps de descentes.
ENfin change le parametre S8, met quelque chose comme 0.5 dans diff compresseurs.
c réglage sont a affiner en fonction de ton installation mais c une bonne base en général.
Attention pense a régler t hp car en changeant le parametre Pq t consigne ne seront plus bonne

si ta chambre a du mal a descendre et que un seul cp tourne avec de bon regime de fonctionnement je t'encourage a controler le debit de t detendeur (surchauffe)
Bon courage