Bonsoir,
NON, je n'arrive pas à la même conclusion.
t'as pas moyen de mettre des manos là dessus?
au moins sur la BP?? et là tu pourras te faire une meilleure idée
donc c'est bien un arrêt par pressostat ?
et deux détendeurs thermostatique? qu'avais tu comme surchauffe?
depuis quand le klixon est là pour faire une protection HP??
on ne décide pas qu'un compresseur est HS avec aussi peu d'infos que ce que tu donnes
; non vraiment pas snif
on confirme en allant plus loin
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes