Bonsoir airco,

C'est bien ce qu'on lui dit : Il faut monter les manos ( au moins le bp ) !!

Si la bp chute après avoir fermé ses evm => c'est que le compresseur pompe ....
si la bp ne bronche pas => il tourne dans le vide. C'est une banale casse mécanique.

@+
Au choix: