Bonsoir
Un ou plusieurs ressorts (sur3) gardant l'ensemble stator et rotor en suspension ont cassés.
L'ensemble penche et vient taper sur les parois de la cloche. ,d'ou un bruit de casserole ,ou d'hélicoptere qui décolle :)
Compresseur hs ,
A vérifier qu'il n'y a pas de retour liquide ,ou d'émulsion d'huile au démarrage ,après avoir remis un nouveau compresseur.