Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Froid de bar. Bruit insupportable


Posté : 15-12-2013 11:13 icone du post

salut ecureuila
comme disent les copains monte tes manos ferme la vanne bp sur l'avant et regarde j'usque ou descent la BP(tu dois arriver largement en dessous du0 si ton comp est bon) vérifie que en déconectant ton présostat le compresseur coupe bien (contacteur arqué ou contact de présostat soudé si présostat en direct) perso je pense que ton compresseur est hs la question que je me pose c'est comment cela a put tourner 1an avec le ventilo condenseur hs y at'il un préssostat HP et comment est'il réglé? aurais-tu un pressostat combiné donc à voir pb arquage contact déjas cités si tu change le compresseur je pense que tu as intéret à changer le groupe complet avec un pressostat combiné échange ou ajoute s'il n'est pas déjas monté un contacteur pour l'alimentation du groupe car le contact des présostat ne peut pas supporter le courant surtout au démarage
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible