bonjour,
tes sous-refroidissements sont la différence entre la pression de condensation lue au manomètre (14.5b) équivalent température (14.5b =39.5°C pour le R407C vapeur), et ta température relevée au thermomètre à la sortie fluide frigorigène du condenseur( 35.9°C et 35.3°C) soit
soit des SR de 3.6K pour ton premier relevé et 4.2K pour ton deuxième.
[addsig]