Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur circuit chambre froide de bateau de croisi?¿re
Posté : 19-12-2013 17:22
Merci pour ces renseignements et désolé de vous avoir embéter avec un problème qui, pour vous, n'avez pas l'air si compliqué. Je me remets tout juste dans la frigo et ça n'as jamais été mon point fort à l'école
J'ai fait un appoint de 10kg de gaz dans l'installation et mes chambres ont l'air d'aller un peu mieux, je crois bien que je vais en avoir pour quelques jours de recherche de fuite... En m'y mettant tout de suite, je devrai avoir fini pour notre escale à Bali
Par contre j'aurai juste une dernière question qui va surement vous paraitre bête :
Le R407c étant un fluide à glissement, il dispose pour une même pression d'une température de bulle et d'une température de rosée. Si je ne me trompe pas le sous-refroidissement se mesure par rapport à la température de bulle, or sur le diagramme enthalpique on peut lire pour une pression de 14.5 bar rel donc 15.5 bar abs une température de bulle de 35.5°C et une température de rosée de 41°C. La température du mano semblerait donc être la température de rosée ? Dans ce cas là pourquoi l'utilise t'on pour mesurer le sous-refroidissement ?
Merci encore pour vos explications et avis.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7662&forum=149