Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur circuit chambre froide de bateau de croisi?¿re
Posté : 19-12-2013 17:45
Bonsoir,
pour faire simple avec les mesures et surchauffe des FF à glissement:
pour une pression donnée vous avez deux T° et donc deux calculs possible de SR ou de SC. jusque là pas compliqué
c'est toujours le plus petit des deux résultats à prendre en compte. donc toujours pas compliqué zzz
donc pour le SR vous prenez la T° la plus basse des deux et soustraiez la T° mesurée en sortie condenseur pour le résultat
et donc pour la SC, vous prenez la T° la plus haute des deux et à soustraire à la T° mesurée en sortie évap pour avoir le résultat.
tout simple
si vous avez des manos prévus R407C, les échelles de T° indiquées dessus sont déjà adaptées pour vous simplifier le calcul....donc toujours facile à faire.(enfin pour les manos que j'ai déjà eu entre mes mains; sur cette terre nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise
)
je suppose que vous aurez compris
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7662&forum=149