Bonsoir,

pour faire simple avec les mesures et surchauffe des FF à glissement:

pour une pression donnée vous avez deux T° et donc deux calculs possible de SR ou de SC. jusque là pas compliqué

c'est toujours le plus petit des deux résultats à prendre en compte. donc toujours pas compliqué zzz

donc pour le SR vous prenez la T° la plus basse des deux et soustraiez la T° mesurée en sortie condenseur pour le résultat
et donc pour la SC, vous prenez la T° la plus haute des deux et à soustraire à la T° mesurée en sortie évap pour avoir le résultat.

tout simple

si vous avez des manos prévus R407C, les échelles de T° indiquées dessus sont déjà adaptées pour vous simplifier le calcul....donc toujours facile à faire.(enfin pour les manos que j'ai déjà eu entre mes mains; sur cette terre nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise )

je suppose que vous aurez compris
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.