Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur circuit chambre froide de bateau de croisi?¿re
Posté : 19-12-2013 17:45
Bonsoir
Tu devrais retrouver normalement 2 échelles de t° sur tes manos, une t° de rosée et une t° de bulle
Par contre à cause de la fuite attention à ce que ton 407C ne soit pas dénaturé.
A voir si la ou les fuites se trouvent en partie gazeuse et quelle quantité de fluide tu as perdu.
Pour être sur: récupération + pesée. Si la fuite est importante il vaut mieux recharger en fluide neuf
Message édité par : fifi / 19-12-2013 17:48
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7662&forum=149