Posté : 19-12-2013 17:45 icone du post

Bonsoir

Tu devrais retrouver normalement 2 échelles de t° sur tes manos, une t° de rosée et une t° de bulle

Par contre à cause de la fuite attention à ce que ton 407C ne soit pas dénaturé.
A voir si la ou les fuites se trouvent en partie gazeuse et quelle quantité de fluide tu as perdu.
Pour être sur: récupération + pesée. Si la fuite est importante il vaut mieux recharger en fluide neuf

Message édité par : fifi / 19-12-2013 17:48