Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probl?¿me sur circuit chambre froide de bateau de croisi?¿re
Posté : 19-12-2013 17:53
re,
salut fifi nos réponses se superposent ..
poster à la même minute donc on ne peut voir la réponse de l'autre en tapant la sienne snif
je te lis: tu as de manos avec deux échelles de T° sur le HP et deux sur la BP?? c'est cela que tu dis?
parce que les miens j'ai une échelle sur la HP et c'est celle que tu as besoin pour le calcul du SR et sur mon BP j'ai l'autre échelle pour le calcul de la SC; donc super facile quoi..pas possible de se tromper.
c'est pas la même chose sur les tiens?
à+
maintenant, pour ce brave marin
: comme le dit fifi!! attention à ces FF à glissement!!
tu dois absolument faire tes appoint de charge en phase liquide avec tes bouteilles; surtout pas en phase vapeur sinon ce n'est pas du R407C que tu mets mais juste le fluide le plus volatil qui est dans le haut de la bouteille , puis le suivant et ainsi de suite..
Message édité par : Aircofrigo / 19-12-2013 17:57
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7662&forum=149