Posté : 30-12-2013 01:21
alors quelques precision comme je suis retourné sur le site aujourd huit
ma ligne rs485 est constitué d'akcc 550 uniquement finalement en debranchant le belden au niveau de la passerelle je me suis aperçu qu'il ne reprenait que tres peu de meuble et que je n'ai jamais eu de defaut dessus
belden 7703 NH1 pair22 AWD shieled LSNH 60332-3C pour le rs485
il est montée toujours en serie (jamais de pieuvre)denudé sur 3cm max et se termine par une resistance.
l'autre bus me reprend une centaine de meuble avec pluseurs type de regulateur de l'akc114A,115A,116A,121B ET DE L'akcc 550 c'est ce qui ma derouté un peu
les akcc550 sont equipé de carte de com "lon module akcc550 eka175"
le cable c'est du belden V 8723 CM 2PR22 shieled (vl) E108999C (vl) 2103
a la base il y avait 2 ampli de ligne il y en a qui a cramé qui a etait supprimé apparemment pas simple a trouvé c'est bestiolle la!!!!
donc 1er question: pour sa qui a des notion dans les amplification de ligne moi on ma dit un ampli tous les 60 meubles maximum donc on est limites mais c'est sensé passé
et 2eme question en debranchant ma ligne danbus il c'est passé quasi 1 heure avant que mes defauts de com se montre comment je peut controllé ma passerelle? help