effectivement un excés de charge sur une armoire me parait peut concevable si le circuit ne comporte aucune prise de pression et qu'il n'y a pas d'electrovanne par contre je rejoint les collègues sur la propreté du condenseur visuellement sa peut paraître propre mais physiquement sa ne l'est pas (dans une cuisine depot gras tres galère a éliminé et en atmosphere plus classique depot de particule fine qui colore l'eau quand on nettoie un condenseur qui parait nickel) sinon si ta deux ventilateurs condenseur controle bien leurs sens de rotation si il y en a un qui est hs l'autre tourne en contre sens par le flux d'air et degrade tres serieusement le passage d'air du condenseur
ou alors j'ai entendu dire par certain garagiste que ton fluide se degrade et prend plus de volume bon allé jesors