quand tu passes en dégivrage , l'organe de détente est by-passé donc la BP remonte à un point ou il ne sera plus possible de faire du froid sur le 2ème évaporateur puisque la température d'évaporation sera supérieure à la température ambiante
soit tu dégivres les 2 en même temps
soit tu coupes les ventilos de l'évapo qui ne dégivre pas