Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R?®gulation sur 2 ?®vaporateurs
Posté : 31-12-2013 17:01
Salut NAPY
J'ai un gros gros soucis avec ton plan fluidique !!! c'est quoi la deviation frigorifique en Rouge entre les 2 groupes ????
tu as assez bien detailler ta demande mais pas ta partie groupe .
Si tu as des compresseurs a vis tu peut degivrer un evap et laissez tourner l'autre evaporateur, le compresseur va augmenter sa puissance pour compenser, si tu as du piston oublie ça .
Ensuite il existe un systeme 4 tube pour le degivrage gaz ce qui permet un degivrage en alimentant l'autre evap avec le liquide du premier, ainsi ton evapo bascule en condenseur .
point negatif: quantite de fluide importante .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7720&forum=149