Posté : 31-12-2013 17:01 icone du post

Salut NAPY

J'ai un gros gros soucis avec ton plan fluidique !!! c'est quoi la deviation frigorifique en Rouge entre les 2 groupes ????

tu as assez bien detailler ta demande mais pas ta partie groupe .

Si tu as des compresseurs a vis tu peut degivrer un evap et laissez tourner l'autre evaporateur, le compresseur va augmenter sa puissance pour compenser, si tu as du piston oublie ça .
Ensuite il existe un systeme 4 tube pour le degivrage gaz ce qui permet un degivrage en alimentant l'autre evap avec le liquide du premier, ainsi ton evapo bascule en condenseur .
point negatif: quantite de fluide importante .



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.